楼主: 蒋二哥

膨胀阀共振问题请教

[复制链接]
发表于 2015-5-3 13:49:17 | 显示全部楼层

不清楚设计者的设计意图是什么,该反思为什么160p大的压缩机采用负压停机的方式来实现温度控制,而不是螺杆机固有的卸载方式,这种启停冲击非同小可。
   第二次启动时(螺杆机一般是卸载启动),数分钟后当进入全载运行时系统呈现出高压差的现象,于是有可能出现你这种所谓的“共振”(实质不是共振)。建议做一个实验:压缩机启动前,人为地让膨胀阀前的电磁阀开启,让制冷剂液体充分地在蒸发器热交换为气体,令系统处在一个没有高压差的启动方式,如果“共振”现象消失,那就考虑改变这种设计方式。
 楼主| 发表于 2015-5-3 19:21:35 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,我让他试试,有结果再告诉大家