上午接到电话说咖啡厅一台展示柜前段时间修过,现在制冷不好。到现场开机运行,显示22度,一段时间后将到14度,貌似一切正常,14度后再也不将了,用户把展示柜灯打开,温度从14度慢慢升到17度,散热片吹出的风很热,回气管滴水,压机温热!用户说前段时间加过氟,问题应该是循环系统问题!加上压力表,低压达到0.5MPa,没遇过这情况,和用户说系统压力过高,如果压力恢复正常还不行压机也要换!慢慢放制冷剂,压机没写什么制冷剂!放到压力0.1MPa回气管不滴水了,压力发烫了,温度降到9度了,收费150走人。路上心想那加氟的把展示柜当空调了吧!新人维修有什么需要改进的地方请版主们师傅们赐教!
发表于 2015-4-19 15:09:09 | 显示全部楼层
很好!不错!挣的也容易。
发表于 2015-4-19 15:10:24 | 显示全部楼层
散热片吹出的风很热.干燥过滤器烫?
 楼主| 发表于 2015-4-19 15:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
很热,那种很矮的展示柜不常见,过滤器不知道藏哪了,看不到!
 楼主| 发表于 2015-4-19 15:19:18 来自手机 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2015-4-19 15:09
很好!不错!挣的也容易。

谢谢啦,压力放到0.1不敢放了,再低点应该也可以吧
 楼主| 发表于 2015-4-19 15:19:54 来自手机 | 显示全部楼层
水客 发表于 2015-4-19 15:10
散热片吹出的风很热.干燥过滤器烫?


很热,那种很矮的展示柜不常见,过滤器不知道藏哪了,看不到!
发表于 2015-12-1 20:13:05 | 显示全部楼层
我修了一台展示柜,盘管试机,一下午运行正常,到了客户家第二天叫我,去了一看不制冷,压缩机还在运转,检查没有漏,关电源后,仔细检查后,再通电,运行正常,初步判定冰堵,用了个数字定时器,停20分运行30分,运行良好,这样做可以吗?请大师指教
发表于 2015-12-1 20:21:32 来自手机 | 显示全部楼层
还是要处理好冰堵,我曾经碰到修好的冰箱用半年后冰堵的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 21:03 , Processed in 0.057594 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表