发表于 2015-4-20 16:55:52 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-20 16:48
本想为此给你解释一下,房屋装修,忙了几天。

过热度的指向范围比较广,

概念性的东西如果不明确指出特指范围很容易造成理解上的不同,可能大家争来争去说的都不是一码事儿
发表于 2015-4-20 17:00:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-20 17:52:04 | 显示全部楼层
五斤狮子头 发表于 2015-4-20 16:55
概念性的东西如果不明确指出特指范围很容易造成理解上的不同,可能大家争来争去说的都不是一码事儿

你说连一个水冷与风冷冷凝器的设计条件都不懂的人,到底谁乱侃一通。能从冷凝温度30度,一路改成40度,44度(最新),你说之后不会又变成50度吗?
发表于 2015-4-21 22:56:36 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-15 21:34
你就不要听力大师扯淡了,水冷凝器冷凝温度设计40度(高压约14.3KG),风冷凝器设计50度(18.5KG),设计条件是 ...

大师,这个理论是通用的?就是任何雪种都能套用你说的这条理论?我是初学者,大师指导一下,可以少走弯路!
发表于 2015-4-22 08:52:07 | 显示全部楼层
YYXY 发表于 2015-4-21 22:56
大师,这个理论是通用的?就是任何雪种都能套用你说的这条理论?我是初学者,大师指导一下,可以少走弯路 ...

一般我们常用的冷媒都适用,比如R-12,22,134A,404A,502A。当然有的压缩机有特别规定说冷凝温度的上限,那就另当别论,比如有的规定冷凝温度上限45度(一般都是低温机较多),那就只能以目录为准。
发表于 2015-4-24 17:55:09 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-20 17:52
你说连一个水冷与风冷冷凝器的设计条件都不懂的人,到底谁乱侃一通。能从冷凝温度30度,一路改成40度, ...

大力提倡你们打架,我好学到额外不少东西
发表于 2015-5-19 23:32:40 | 显示全部楼层
看了你们的争吵,感觉我十年前的热力学白学了,全部还给老师了