电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2122|回复: 4

【求】EPS市电正常,但仍然频繁启动不能正常工作

[复制链接]
发表于 2015-4-11 20:22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
【求】各位朋友你们好 现在有一技术方面问题想求助各位能帮助解决一下,谢谢!
我是在酒店工作现我们有个EPS电源(主要是供照明)市电输入是正常的,但是eps市电接触器吸合一下马上切换到逆变上去了 然后逆变接触器吸合一下又断开了,不能稳定供电,可能是电池电量不足吧,但为什么我们的市电输入是正常的,却不能正常供电,总切换到逆变上去呢 ?我检查过保险和中间继电器都没有问题,望各位神有能给予支持,谢谢!!!
发表于 2015-4-12 20:56:24 | 显示全部楼层
EPS一般用在应急照明里,在没有市电时自动切入,作用是疏散人员照明。它不同于UPS,一般支持供电的时间很短。EPS在市电正常时是不工作的
 楼主| 发表于 2015-4-21 09:08:14 | 显示全部楼层
zdw701212 发表于 2015-4-12 20:56
EPS一般用在应急照明里,在没有市电时自动切入,作用是疏散人员照明。它不同于UPS,一般支持供电的时间很短 ...

谢谢您的回复,现在就是这个问题啊,市电输入正常,EPS应该不启动的,但是现在问题就是EPS总自动启动,不知道什么问题  是不是市电检测的问题?
发表于 2015-4-28 13:29:18 | 显示全部楼层
同意你的观点,查一下市电监测电路
 楼主| 发表于 2015-5-7 20:15:02 | 显示全部楼层
zdw701212 发表于 2015-4-28 13:29
同意你的观点,查一下市电监测电路

嘿嘿  五一放了个大假  回复晚了不好意思哦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 02:40 , Processed in 0.050800 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表