冷库不制冷,压缩机坏求替代

[复制链接]
发表于 2015-4-7 17:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
能用什么压缩机代替和加什么制冷剂是R22吗
QQ图片20150407170156.jpg
QQ图片20150407170215.jpg
QQ图片20150407170224.jpg
QQ图片20150407170232.jpg
 楼主| 发表于 2015-4-7 17:21:12 | 显示全部楼层
左边的压力表是接到高压吗
发表于 2015-4-7 18:35:23 | 显示全部楼层
压力表范围大的接高压,表看不清楚。
发表于 2015-4-7 18:37:21 | 显示全部楼层
这是2P回转式空调压缩机,怎么能用在冷库呢?难怪会挂,设置温度几度?
发表于 2015-4-7 20:30:02 | 显示全部楼层
几度的库,库尺寸详细配置。转子式空调压机用在冷库的没见过,冷冻式空气干燥机用的很多。
发表于 2015-4-8 07:29:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-8 17:36:31 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-4-8 07:29
这是制冷量5000w的2p空调机用松下压机

排气量34cc,


大师你不问问设置温度啊,万一是个冷冻库,你又要人家换个空调机,你是不让人家亏了一屁股你是不罢休吗?
 楼主| 发表于 2015-4-9 17:15:56 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-4-7 18:37
这是2P回转式空调压缩机,怎么能用在冷库呢?难怪会挂,设置温度几度?

设置5度,膨胀阀也去。用了半米的毛细节流,原是三相压缩机也改了2相2P的了,制冷效果还会好吗
发表于 2015-4-10 11:42:16 | 显示全部楼层
我是这麽给你建议,迴转空调压缩机(偏心轮),最好连冷藏库都不要用,就只用在空调系统,高温機也有分空调用与冷藏用。
发表于 2015-4-15 19:42:00 | 显示全部楼层
是 2K34的2匹松下压缩机、是r-22的制冷剂,应该是马来西亚产的、太老了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 02:35 , Processed in 0.062784 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表