智能双数显调节仪的故障

[复制链接]
发表于 2015-4-6 15:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障是这样的,调节仪是安在配电箱上的,关住配电箱时温度显示一个数,打开配电箱时温度有会显示一个数,这两个数能差10多度,不知道大家遇见这样的情况吗?调节仪是通过感温管来显示的温度,与开关配电箱应没什么关系吧,接线我都紧了没松的,我重接线还是一样的。谁知道是什么情况吗?
发表于 2015-4-6 15:46:32 | 显示全部楼层
应该正常吧!?
发表于 2015-4-6 16:09:09 | 显示全部楼层
显示两个数 ,肯定有问题 ,测温元件是 热电阻和是热偶 ,是否存在干扰 信号
发表于 2015-4-6 16:14:06 | 显示全部楼层
如果是热偶的MV信号 容易干扰啊 电阻的一般不会的
发表于 2015-4-6 20:33:51 | 显示全部楼层
换只表试试。热电偶还是热电阻?