280KW/380v 自耦降压启动,启动时是否能直接并联电容补偿?

[复制链接]
发表于 2015-3-29 10:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
280KW/380v 自耦降压启动,启动时是否能直接并联电容补偿?产生的谐振对启动接触器触点影响大不大?
请高手支招!
 楼主| 发表于 2015-3-29 10:38:34 | 显示全部楼层
求解决办法!
 楼主| 发表于 2015-3-29 10:43:48 | 显示全部楼层

380kw/380v 自耦降压启动的启动压降较大,能否现场用电容直接补偿辅助启动

380kw/380v 自耦降压启动的启动压降较大,能否现场用电容直接补偿辅助启动,电容容量60kvar是否够用?
 楼主| 发表于 2015-3-29 10:44:05 | 显示全部楼层
在线等,很急,谢谢
发表于 2015-3-29 11:50:21 | 显示全部楼层
踩一脚。。。
发表于 2015-3-29 11:56:48 | 显示全部楼层
并联呀。。。。。
发表于 2015-3-29 18:44:34 | 显示全部楼层
启动时并联电容补偿,那启动后电容不就又退出来?作为无功补偿应该接运行接触器,担心谐振的话可以加电抗器。若是启动压降太大,你该检查电源线,是否线径过小或线路过长;有无中间接头,接头是否接触良好;变压器容量也在考虑范围。
发表于 2015-4-5 18:55:27 来自手机 | 显示全部楼层
加自动补偿柜,六十千伏安偏小