发表于 2015-3-26 23:01:28 | 显示全部楼层
明知漏油了怎么就不加点冷冻油试试,放佛,抽空,加冷冻油试下。
发表于 2015-3-26 23:03:59 | 显示全部楼层
线路问题,线有没有断】
发表于 2015-3-27 12:37:37 来自手机 | 显示全部楼层
加冷气的时候,压缩机温度没那么高,不会报E4
 楼主| 发表于 2015-3-27 14:29:54 来自手机 | 显示全部楼层
蒋二哥 发表于 2015-3-26 22:36
是格力啥型号机子?

抽空加油加氟,不报E4了,就是制热十分钟左右内机响三声停机,不报故障。等会又运转这样反复。
IMG_20150327_142736.jpg
 楼主| 发表于 2015-3-27 14:31:06 来自手机 | 显示全部楼层
13425222884 发表于 2015-3-26 23:01
明知漏油了怎么就不加点冷冻油试试,放佛,抽空,加冷冻油试下。

不报E4了,机器工作十分钟就停机,没故障代码,等会继续启动。这样反复
发表于 2015-3-27 16:54:53 来自手机 | 显示全部楼层
压机命不久了
 楼主| 发表于 2015-8-2 10:53:18 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2015-3-26 22:04
嗯,要我看这问题就出在外排气和内管温上,如果确认机器干净也有可能是氟不合适的原因。

上次的的确是氟不合适,修好了。
这次收了一海信变频柜机有10年的机器了。压机从启动到保护也就10秒,这10秒之间转速越来越快。3分钟后又启动。反复循环启动不起来。和普通空调启动不起来过电流保护现象一样。外板我查了过电流检测电路和IPM模块都没事。压机都换了也不行。求救!启动几秒就报IPM保护故障
 楼主| 发表于 2015-8-2 10:56:25 | 显示全部楼层
254666275 发表于 2015-8-2 10:53
上次的的确是氟不合适,修好了。
这次收了一海信变频柜机有10年的机器了。压机从启动到保护也就10秒,这 ...

海信变频柜机KFR-50L/26VBP
保护代码内机板   电源灯亮  运行灯闪   高效灭
压机停机外板     LED1灭    LED2闪    LED3灭
 楼主| 发表于 2017-7-29 16:53:08 来自手机 | 显示全部楼层
天津老李 发表于 2015-3-26 22:04
嗯,要我看这问题就出在外排气和内管温上,如果确认机器干净也有可能是氟不合适的原因。

6匹格力风管空调,旧的刚装,开机手操器显示室温0度,其他几台也有这问题,调整相序就好了,唯独这一台调整后还显示室温0度,过一会儿就显示E6.
外板换了故障依旧
温度探头都量了没问题
手操器换了故障依旧
相序保护器也换过故障依旧
通讯线查过没毛病。
不知道该查哪里了
求大师指点迷津。万分感谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 18:36 , Processed in 0.030580 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表