电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 力博特

ZR108KC压缩机所配膨胀阀的型号分析

 关闭 [复制链接]
发表于 2015-3-27 09:40:08 | 显示全部楼层
前面有个黑洞洞,待我杀得你片甲不留。
 楼主| 发表于 2015-3-27 10:03:30 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2015-3-27 10:12:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-3-27 10:20:48 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-3-27 10:03
常规配置,厂家明文规定:
5k以下的过冷度 不需要修正系数补偿,
你提到的液体温度补偿,


过冷度跟液体温度有一样吗?冷凝温度50度,过冷度0度,液体温度是多少?50度啊,50C=122F,液体温度修正係数是0.88,有一样吗?0.88可以捨去不计吗?
发表于 2015-3-27 10:27:49 | 显示全部楼层

ZR108KC的数据是过冷度=0度,过热度10K测的,过冷度=0度这样不是冷凝温度=液体温度吗?
发表于 2015-3-27 10:39:29 | 显示全部楼层


1.jpg


液体温度修正係数是多少会看吧?0.88对吧?
发表于 2015-3-27 10:43:47 | 显示全部楼层

你要是用这型号压缩机,再用DANFOSS膨胀阀,那没话说,你是用什麽压缩机与膨胀阀?ZR108KC啊,ALCO TCLE膨胀阀啊,ZR108KC你去查查原厂资料的测试条件,过冷度几度?会是5度吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 04:16 , Processed in 0.053007 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表