梦中婪 发表于 2015-3-20 22:45
是用R404a雪种吗?原来是在保鲜库拆的,想不要浪沸用了它,加一个汰炮就可以了,想知制冷水怎样计算。

目录没蒸发温度0度参数,我这就没法子啦。
发表于 2015-3-21 11:04:20 | 显示全部楼层
梦中婪 发表于 2015-3-20 22:45
是用R404a雪种吗?原来是在保鲜库拆的,想不要浪沸用了它,加一个汰炮就可以了,想知制冷水怎样计算。

这个机子用在冷藏系统,只能用水冷凝器,蒸发温度-15度的能力是3.4KW=2924kcal/h,不清楚你是要安装在什麽柜子,是玻璃柜?还是,,,,?多大尺寸?(长*宽*高)
 楼主| 发表于 2015-3-21 18:07:27 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-21 11:04
这个机子用在冷藏系统,只能用水冷凝器,蒸发温度-15度的能力是3.4KW=2924kcal/h,不清楚你是要安装在什 ...

你好!这机子是风冷的,要做冷水池长3100mm*宽2650mm*700mm,等于5.75立方水,水温度要求7至10度。
 楼主| 发表于 2015-3-21 18:10:01 | 显示全部楼层
梦中婪 发表于 2015-3-21 18:07
你好!这机子是风冷的,要做冷水池长3100mm*宽2650mm*700mm,等于5.75立方水,水温度要求7至10度。

用多大机子较好。
发表于 2015-3-22 17:55:44 | 显示全部楼层
梦中婪 发表于 2015-3-21 18:07
你好!这机子是风冷的,要做冷水池长3100mm*宽2650mm*700mm,等于5.75立方水,水温度要求7至10度。

应该是砖造的池子吧?
发表于 2015-3-22 18:40:57 | 显示全部楼层
这个机子用在这池子,不管是砖造还是玻璃,要在安全范围内运转(蒸发温度-15度,冷凝温度40度),光池子漏热量就应付不了。
 楼主| 发表于 2015-3-22 19:52:28 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-3-22 18:40
这个机子用在这池子,不管是砖造还是玻璃,要在安全范围内运转(蒸发温度-15度,冷凝温度40度),光池子漏热 ...

1KK你好!这水池是用大里石做的,再请问1立方米的冷水池外温度是35度要降到8度时间在2小时用多大的制冷机组.有计算公式吗?
发表于 2015-3-23 13:48:35 | 显示全部楼层
梦中婪 发表于 2015-3-22 19:52
1KK你好!这水池是用大里石做的,再请问1立方米的冷水池外温度是35度要降到8度时间在2小时用多大的制冷机 ...

1M3=1000公升,1000*1(比热)*(35-8)/2(小时)=13500kcal/h,1M3假设是1*1*1(长*宽*高),2*(1*1+1.1)*4.5*(35-8)+1*1*4.5*(35-8)+1*1*10*(35-8)=877kcal/h(水池漏热量),13500+877=14377kcal/h,1P製冷量2320kcal/h,所以14377/2320=6.2P(约6.5P)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-23 04:35 , Processed in 0.052528 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表