去年做了一个控制柜,用的全是施耐德的低压电器,主断路器用的是100A的,下面用的主接触器是95的,前天主接触器下口短路,上面的主断路器愣是拒动作,柜子里的元件烧的一踏糊涂,打电话问卖电器的,好家伙!你猜他的工程师怎么说,他说动作有两个条件满足一个才行:一,100A的断路器瞬时电流达到1000A才会跳,二,1.5倍电流也就是过载有一定时间才跳,反时限特性.我靠,你的意思就是我还没达到这个条件?那我装你这个有个吊用,恕我才疏学浅,各位有何高见!
他最后来了句,也不排除断路器有问题的可能。单那种可能性很小,他都没发现过…………晕
发表于 2015-3-13 07:31:55 | 显示全部楼层
不跳闸,是不是接点粘住了,检查一下。
发表于 2015-3-16 15:22:32 | 显示全部楼层
这个控制柜的电源电压稳定吗,供电线路有多长,线的截面是多大的,断路器的具体型号是什么。断路器的短路有效值也涉及到短路时的线路电压,压降。不排除断路器已经损坏,长时间过载运行触点粘连或机械卡死。
发表于 2015-3-16 15:31:12 | 显示全部楼层
断路器出故障所致。
发表于 2015-3-17 21:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
假货工器开关
 楼主| 发表于 2015-3-17 22:26:26 来自手机 | 显示全部楼层
liutong19760 发表于 2015-3-16 15:22
这个控制柜的电源电压稳定吗,供电线路有多长,线的截面是多大的,断路器的具体型号是什么。断路器的短路有 ...

这位兄台所言极是,是行家,说白了就是东西有问题,不想担责任
发表于 2015-3-17 22:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
一是开关坏了,二是短路点电线太细还没跳就烧毁了!