电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 力博特

DANFOSS膨胀阀两端压差只有2BAR,解释一下,

[复制链接]
发表于 2015-3-4 20:04:25 | 显示全部楼层

使用标准冷凝温度30~65,你TM也动点脑袋,一些热带地区,比如印尼全年都是夏天,有可能冷凝温度30度吗?

还TM鬼扯设计选取标准是冷凝温度30度,当膨胀阀取用标准,你真是条可怜虫。
发表于 2015-3-4 20:06:30 | 显示全部楼层

不要又转移焦点啦,麻烦你把DANFOSS压差修正系数上传,你拿得出来吗?我可是有DANFOSS原厂资料喔。要鬼扯蛋前先想清楚。
发表于 2015-3-4 20:14:44 | 显示全部楼层


1.gif

难不成你把表里的制冷能力的当成修正系数。
 楼主| 发表于 2015-3-4 20:38:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-20 12:30 , Processed in 0.047543 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表