楼主: 佳佳新手

制冰机油压差保护,急求助

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-2-12 09:21:21 来自手机 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-2-12 07:20
要知出水水温对系统的影响,
先把冷凝温度的控制原理搞清楚,
就知道问题的根源在哪里。

力老师的说法应该是有道理的,冷凝器大小应该可以控制压力,我以前也这么做过。尤其是速冻库显得尤为重要。但是荣老师说的正说在了点子上,对我们维修工来说白话是最简单有效的,我的理论知识不过关几乎没上过学全靠经验维修!有些太专业的术语让我很是头疼啊最近正在恶补中
发表于 2015-2-12 10:31:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-2-12 11:39:04 | 显示全部楼层
对于膨胀阀系统,氟利昂只要不少,多点是感觉不出来的,只要把膨胀阀大小配置没问题,开启度调好和感温包的感温位置放好一般不会出现氟过多造成的回霜。根据小弟的经验我还是同意荣版
 楼主| 发表于 2015-2-12 11:49:34 来自手机 | 显示全部楼层
五斤狮子头 发表于 2015-2-12 11:39
对于膨胀阀系统,氟利昂只要不少,多点是感觉不出来的,只要把膨胀阀大小配置没问题,开启度调好和感温包的 ...

我也感觉阀有点问题给经销商打电话,也是让我看低压有个过滤网和膨胀阀
发表于 2016-2-12 09:17:47 | 显示全部楼层
干维修和干医生一样,年龄越大经验越多,技术越高超!从书本上的理论经验,再厉害。也抵不过,荣老的实践,和理论。
发表于 2016-2-21 11:02:34 | 显示全部楼层
是不是加的液体太多了,不然的话你先关闭出液阀使液体全回冷凝器和储液罐,然后调小膨胀阀,开起出液阀,逐渐调整膨胀阀至制冷正常。