580kw需要多少平方的电缆

[复制链接]
 楼主| 发表于 2015-2-10 12:14:42 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2015-2-4 23:02
总负载580KW的话,应该申请独立变压器,如果物业只给你们分配260KVA,那么你们超负荷200%以上,后果可想而 ...

食品加工企业。冷库功率140kw,空调170kw,三层平炉电热180kw,立式转炉80kw,打面缸27kw.还有两部电梯升降机,办公照明用电
发表于 2015-2-12 14:27:17 | 显示全部楼层
用600平方以上的铝线,400平方的铜线
发表于 2015-2-20 21:31:40 | 显示全部楼层
包红军 发表于 2015-2-10 12:14
食品加工企业。冷库功率140kw,空调170kw,三层平炉电热180kw,立式转炉80kw,打面缸27kw.还有两部电梯升降机 ...

工厂配电需要乘使用系数、同时系数,但你厂仅三层平炉电热180kw,立式转炉80kw就有260kw,估计不够用。
发表于 2015-2-21 07:13:25 | 显示全部楼层
用三根185的电缆就可以。
发表于 2015-4-13 17:37:46 | 显示全部楼层
支持板凳的,还是申请变压器吧