电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4617|回复: 4

三菱重工海尔多联机制热差

[复制链接]
发表于 2015-1-30 07:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 刘海洋 于 2015-1-30 07:46 编辑

刚刚开始2太压缩机工作.20分钟后一台压缩机工作.另一台停机
急需高手指点  谢谢
发表于 2015-1-30 15:54:09 | 显示全部楼层
先看看内机线控器上面是否报故障!没有报故障的话说明是你内机蒸发器散热的问题!这个环境有的多联机一台压缩机就能达到要求!
发表于 2015-1-30 16:37:39 | 显示全部楼层
内机开了多少啊 内机开的少一台就足够了
发表于 2015-2-5 20:18:25 | 显示全部楼层
刘海洋。怎么样了。
发表于 2016-1-14 16:47:16 | 显示全部楼层
三菱重工海尔机器有“黑匣子”功能,你可以接上电脑看看数据。一般情况压缩机不容易坏,因为三菱重工海尔压缩机产地为日本名古屋,故障率非常低的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 04:35 , Processed in 0.077464 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表