力博特 发表于 2015-1-27 11:51
膨胀阀的选型都是根据固定的压差和制冷能力通过修订值来选择的。

秋冬季节,当冷凝风机风速不受控制, ...

悲哀,膨胀阀过热度是怎么控制的你都不晓得啊,你原厂翻翻资料再来吧,不要两天没见又丢人现眼啦。
发表于 2015-1-29 19:00:38 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-27 11:51
膨胀阀的选型都是根据固定的压差和制冷能力通过修订值来选择的。

秋冬季节,当冷凝风机风速不受控制, ...

膨胀阀的过热度只会随蒸发器热负荷改变(冷库热负荷),当热负载增加,过热度增加,阀口开启增大,冷媒流量增加,库温下降,一直达到设置温度(这时开启过热度最小),只剩下静态过热度,也就是我们调整弹簧的过热度。跟你TM气温,压差八竿子不相干。所以他把过热度设定9度,那是必须的,才有办法比较,也就是真实状态,所以才会说仿真。高低压过低,压差减小,制冷能力大幅下降,库温降不下来,这段话已经被你那篇文章赏一巴掌啦,孔径1.1mm膨胀阀最大制冷能力在室外温度-10度,之后才会呈下降趋势,但至少都比气温25度大。跟我的观点不谋而合。为何会在-10度气温以下呈下降趋势,那就是阀前呈现不满液。小白,这样懂吧。
发表于 2015-1-29 19:08:39 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-26 19:39
设定库温-18度,
高低压过低,蒸发温度降至-40度,制冷能力太小,库温只能降至-12度,
难道系统的回气过 ...

设定库温-18度,
高低压过低,蒸发温度降至-40度,制冷能力太小,库温只能降至-12度,
难道系统的回气过热度依然是作者所说的9度。  

作者是以系统固定的回气过热度来研究压力与制冷量的变化规律。
实际应用中,高低压过低,过热度达20-30度。
并不是固定的回气过热度9度。

你去死吧,去把原厂的资料看看,过热度除了堵与漏F外,哪来20~30度,悲哀真是悲哀,连膨胀阀过热度是怎么自动调节的都不懂,还能四处鬼扯蛋。
发表于 2015-1-29 19:19:35 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-26 19:39
设定库温-18度,
高低压过低,蒸发温度降至-40度,制冷能力太小,库温只能降至-12度,
难道系统的回气过 ...


3.gif


这是SPORLAN原厂资料,过热度是如何控制的,看不懂要问啊。
4.gif
5.gif
6.gif
发表于 2015-1-29 19:23:56 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-27 11:51
膨胀阀的选型都是根据固定的压差和制冷能力通过修订值来选择的。

秋冬季节,当冷凝风机风速不受控制, ...

所以过热度调整为9度,不管负载增加或者降低,最后都会趋近成为9度,就你TM会20~30度,库温-12度降不下来那是堵了。
发表于 2015-1-29 19:25:20 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-27 11:51
膨胀阀的选型都是根据固定的压差和制冷能力通过修订值来选择的。

秋冬季节,当冷凝风机风速不受控制, ...

到现在你连毛细管与膨胀阀的差异性都分不清啊。
发表于 2015-1-29 19:49:34 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2015-1-27 07:11
气温较低,高低压过低
即使是冰箱系统,
其蒸发温度也会降至在-40度,

你真是条可怜虫,也是国企的米虫,成天没事干,四处找人斗嘴,又没有一点实务经验,到处丢人现眼,被人唾骂,肉麻当有趣。何苦呢。把基本的制冷常识摸懂了再来不行嘛。
 楼主| 发表于 2015-1-29 20:06:57 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2015-1-29 18:48
悲哀,膨胀阀过热度是怎么控制的你都不晓得啊,你原厂翻翻资料再来吧,不要两天没见又丢人现眼啦。

看一下今天他搞的

海信203L三温冰箱开背盘冷藏管 加冷凝器
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=457396
(出处: 家电维修论坛)
冰箱低环境温度试机(二)
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=457487
(出处: 家电维修论坛)

4开门冰柜做系统
https://www.dzdu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=456241
(出处: 家电维修论坛)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 16:58 , Processed in 0.056856 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表