3.0千瓦两相电机重绕之后试机电闸总是跳闸

[复制链接]
发表于 2015-1-7 20:13:00 | 显示全部楼层
应该是绝缘的问题。
发表于 2015-1-7 21:32:53 | 显示全部楼层
可能存在匝间短路。
 楼主| 发表于 2015-1-8 06:14:10 | 显示全部楼层
可是用兆欧表量了很多次都没问题呀
发表于 2015-1-8 12:58:11 来自手机 | 显示全部楼层
10楼说的对.用刀闸试一下看电流大小
发表于 2015-1-8 13:14:24 | 显示全部楼层
有可能是绕组连接线出错
 楼主| 发表于 2015-1-8 18:37:37 | 显示全部楼层
pjh1968 发表于 2015-1-7 21:32
可能存在匝间短路。

师父您猜对了.重绕之后好了谢谢您的热心
发表于 2015-1-8 18:55:31 | 显示全部楼层
是单相3KW吧,电闸是漏保还是断路器
发表于 2015-1-9 13:00:38 | 显示全部楼层
用钳表测电流看看多大,跳闸是因为电流大引起的话,那就证明空载电流太大,有线圈接错的或者短路的地方。如果启动电流不大,那查跳闸是过流太灵敏了。
发表于 2015-1-9 20:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
你确定坎线圈时,坎的非常顺利?