楼主: wll5813

六百米距离350KW的负荷需要多大平方的配线

[复制链接]
发表于 2015-1-11 21:09:15 来自手机 | 显示全部楼层
六百米高压小小一根就好,用低压几百平方,哪个贵啊?低压线损那么大也算自己的?
发表于 2015-1-12 19:53:24 | 显示全部楼层
如果用350平方的铝线,那么你现场的电压,所有负载启动后就会降到360伏以下
发表于 2015-2-10 13:03:36 | 显示全部楼层
还是搬动变压器比较合适
发表于 2015-2-12 22:28:49 | 显示全部楼层
240铝芯电缆两根 厂子里的480kw的导热油炉 双240的铝线发热手感可触摸 50-60度
发表于 2015-2-13 13:06:29 来自手机 | 显示全部楼层
350有一点小,铝要480才安全
发表于 2015-2-24 21:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
两组180平方铜缆
发表于 2015-2-26 10:05:43 来自手机 | 显示全部楼层
你的变压器才721个电流。你的设备也700个电流。变压器小了。600米的距离压降太大300mm2大线到设备才360v。。