电机综合保护器能用在单相电机上吗

[复制链接]
发表于 2010-2-5 21:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
呵呵 我今天突发奇想  三相电机的综合保护器上有过载保护 我想把它利用在单相电机上  请高人指点一下  能用不 要是能用怎样安装
 楼主| 发表于 2010-2-6 19:04:02 | 显示全部楼层
没有人知道吗
发表于 2010-2-6 20:18:13 | 显示全部楼层
回复 2# 风雨夜归人


    三相 跟单相的区别是  电压不同  那么保护器的测试电压也不同  三相保护器要用在单相上那就要改  测试电压了   具体怎么改就看你的
保护器了  呵呵
发表于 2012-3-6 22:02:13 来自手机 | 显示全部楼层
风雨夜归人 发表于 2010-2-6 19:04 没有人知道吗

热保护可以用,