求助中达1KVA UPS故障

[复制链接]
发表于 2014-12-1 22:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 水过无声 于 2014-12-1 22:17 编辑

中达MN1K UPS,到手时单交流输入不接电池试过机正常,过载测试保护后再开机就报警,指示灯闪烁,一会自动跳转只有交流输入指示灯亮,无旁路输出,反复开关机测试后无果,运行一会后炸+BUS电容,用表测试发现+ -BUS分别为465V和400V,严重不平行且电压超高啊,正常应该是+—370V左右吧?拆掉大电容后焊两个小的上去,通电测试BUS电压故障依旧,故障灯常亮,无逆变输出,不转旁路输出也不关机,郁闷!不晓得问题出在哪了?望高手指点下,谢谢!
U1.jpg U2.jpg
发表于 2014-12-1 23:40:46 | 显示全部楼层
从描述看很明显MUC出问题了,要么是MUC本身故障,要么是固件错乱了;唯一判断的方法是才另外一台正常工作的同型号的UPS上读出MUC数据,然后写到故障机上看看问题是否能解决。
 楼主| 发表于 2014-12-2 10:06:42 | 显示全部楼层
newsan 发表于 2014-12-1 23:40
从描述看很明显MUC出问题了,要么是MUC本身故障,要么是固件错乱了;唯一判断的方法是才另外一台正常工作的 ...

感谢指点,不过想再找一台一样的机器的电脑板来测试还真不是一般困难。
 楼主| 发表于 2014-12-13 21:06:25 | 显示全部楼层
已修好
、!!!
发表于 2017-11-4 12:44:17 | 显示全部楼层
请问怎么修好的
发表于 2017-12-23 23:32:08 | 显示全部楼层
请问怎么修好的回话
发表于 2017-12-23 23:33:07 | 显示全部楼层
。请问怎么修好的回话
 楼主| 发表于 2018-1-1 22:22:59 | 显示全部楼层
几年前的事了,不记得了
发表于 2018-1-15 21:10:49 | 显示全部楼层
水过无声 发表于 2018-1-1 22:22
几年前的事了,不记得了

技术保密,别告诉他。