三相电动机问题

[复制链接]
发表于 2014-11-30 20:48:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接触器带热保护正反转电路按动开关电机能正转无反转问题
发表于 2014-11-30 21:02:54 | 显示全部楼层
很简单的问题      找一张正反转图纸看一下就明白了吧     
发表于 2014-11-30 21:03:41 | 显示全部楼层
控制电路的问题,电机没事儿
发表于 2014-12-2 10:15:06 | 显示全部楼层
控制接触器线错了,没有变相序。
发表于 2014-12-2 11:14:40 | 显示全部楼层
其中一个接触器随便两根线调换就好,或者其中一个接触器坏
发表于 2014-12-7 20:35:43 来自手机 | 显示全部楼层
看看反转接触器吸吗,如不吸,控制电路有问题,互锁是否有一组接常开了。如吸,主电路未掉相。
发表于 2014-12-13 21:02:26 | 显示全部楼层
都有道理