楼主: wzq1230231

水泵如何扬程200米

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:49:19 | 显示全部楼层
xuzhibin1216 发表于 2014-11-28 14:03
很支持你的正解,光那70的就够他喝一壶了

70线到没什么,240的线我也放过。
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:53:56 | 显示全部楼层
无业游民啊 发表于 2014-11-28 17:07
直径10-12mm太小了,不供水那么远,水泵都负荷不小了

之前弄错了,是50管
发表于 2014-11-28 22:15:37 | 显示全部楼层
水平距离也要考虑,一般10m按1m扬程计算。电缆用35铝芯的基本够。水泵选型请参考。150QJ 10-300/42,流量10t/h,扬程300m,口径2吋。
发表于 2014-11-28 23:14:56 来自手机 | 显示全部楼层
wzq1230231 发表于 2014-11-28 21:44
1200米是电线长度,水管扬程是用海拔表量的,大概180几米。

7.5Kw50口经深井泵就可以了,本人做得多
 楼主| 发表于 2014-12-4 19:01:08 | 显示全部楼层
newsan 发表于 2014-11-26 21:49
这3W还不够买线吧;70平方的铜线均价4000元/100米,1200米价格=4000*12=48000元,买一根线都不够;好吧, ...

你是怎么计算1200米的压降的?
发表于 2014-12-5 00:33:10 | 显示全部楼层
wzq1230231 发表于 2014-12-4 19:01
你是怎么计算1200米的压降的?

才1200米,用载流量足够的线用得着算压降?接个十几公里再开始算压降吧。
 楼主| 发表于 2014-12-6 12:49:13 | 显示全部楼层
newsan 发表于 2014-12-5 00:33
才1200米,用载流量足够的线用得着算压降?接个十几公里再开始算压降吧。

但我算出来压降有20多v呢
发表于 2014-12-6 21:16:45 | 显示全部楼层
wzq1230231 发表于 2014-12-6 12:49
但我算出来压降有20多v呢

照你这个算法,电站只能建在你家后院了,别指望远程供电了;
话说回来,你是在用铁丝当电线在计算吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 08:46 , Processed in 0.051431 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表