楼主: 华忠工程部

江湖救急20匹冷水机问题

[复制链接]
发表于 2014-11-6 09:35:54 | 显示全部楼层
力博特 发表于 2014-11-6 09:24
你错就错在不重视过冷度对结霜与否的因果关系上。

而这个过冷度的大小,不是靠视镜里有无气泡是否液满决 ...

兄弟,学着点吧

你是反面教材,确实该学着点,免得重蹈覆辙,你确实是有这点功能,当坏人教化人心。
发表于 2014-11-6 22:32:45 | 显示全部楼层
非常好的理论。
发表于 2014-11-9 16:39:14 | 显示全部楼层
高压1.3MPa  水泡脏了的话,高压高,
发表于 2014-11-9 17:39:17 | 显示全部楼层
华忠工程部 发表于 2014-11-5 12:33
开机一分钟就结冰了,水温还在25度,

进出水温温差,是否有变化? 结霜是热交换效率低,蒸发不完全,才引起的压缩机结霜
发表于 2014-11-10 13:03:56 来自手机 | 显示全部楼层
循环水泵坏,我遇到过。