奇事,一个5.5kw电机缺相还能带负载运转10天

[复制链接]
发表于 2014-11-4 16:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
说起来还是去年夏天的事.
本村一抽水电机烧毁.到我这里修.
这个电机是杭州先锋调速电机厂生产.型号Y132S-4,5.5kw,内径142cm,叠厚90cm.0.86双线并饶41匝.单层交叉.4极48槽.
交付使用后不久,用户说电机运行很烫,.
我问抽水是否有力.用户说还好.
我说夏天机壳温度高一点也算正常.嘱用户自己注意点.
10天后.用户又来了.让我去看看.说电机好像有焦味.
我不敢怠慢.丢下店里的活去看.
用户电机上配有断相保护继电器.合闸试电机,电机还能转动,测其中有一相电流只0.8A,进而观察发现是此相的压线柱烧焦,严重接触不良.重新接好就ok了,再查看电机,塑料风叶已变行.换后测工作电流还正常,证明电机绕组还没烧.使用至今仍正常.
  

我没明白.
不知是否是用户的断相保护继电器有毛病,这种情况它没居然没跳开.
电机也奇怪.缺相带载还能运行10天.
发表于 2014-11-4 16:55:10 | 显示全部楼层
很正常,负载较轻
发表于 2014-11-4 17:09:47 | 显示全部楼层
压线柱烧焦
它还是可以导电的,但是电阻大了,只能说一相电电流不够,负载轻还是可以运转的
如果断了就缺相了
发表于 2014-11-4 18:05:20 | 显示全部楼层
可能接线柱只是接触不良,还有一定的电流。
发表于 2014-11-4 18:51:16 | 显示全部楼层
没什么好奇怪的,我发现过22KW2级电动机缺相运转了2年还好好的
发表于 2014-11-4 19:01:05 | 显示全部楼层
负荷轻,那一项不是彻底断开的,致使接触不良,时断时通的,还是通的时间多
发表于 2014-11-4 19:04:29 | 显示全部楼层
负载较轻,要不就要烧电机了。
发表于 2014-11-4 19:14:30 | 显示全部楼层

负载较轻。没有那么容易烧。
发表于 2014-11-4 19:24:34 | 显示全部楼层
也许并不是真正的确相,不然带载运行很困难的。
发表于 2014-11-4 20:38:57 | 显示全部楼层
正确理解缺相   电机缺相是不能正常工作的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 08:45 , Processed in 0.058916 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表