楼主: Gongyediangong

电度表互感器串接电流表

[复制链接]
发表于 2014-10-22 21:13:06 | 显示全部楼层
Gongyediangong 发表于 2014-10-21 21:32
我是不敢接供电局的电表的,是我们的车间分表。(跟据串联电路电流相等,我想应该可以,但是我没试过):l ...

车间就无所谓了啊 ,我们工业园电流表和电度表共用互感器也有好多人用的
发表于 2014-11-20 06:07:14 | 显示全部楼层
计量回路一般不允许随便改动
发表于 2014-11-29 19:54:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 我爱祖国 于 2014-11-29 20:01 编辑

我是从事供电局电能计量检定工作15年,电能计量装置生产管理工作10年,是会产生误差的,但是作为车间内部考核用是可以的,但是供电部门的计量回路一般是不许安装其他表计的。但是你安装时,必须确保电流表的一次不能开路,也就是串入电流互感器二次回路不能开路,电流互感器二次严禁开路,如不停电安装应先将电流互感器二次输出端可靠短接,待串接好后再断开。另外电流表要选5A的表头,但刻度按电流互感器的变比标示的那种,上述不知对你是否有帮助啊
 楼主| 发表于 2014-11-29 20:57:26 | 显示全部楼层
我爱祖国 发表于 2014-11-29 19:54
我是从事供电局电能计量检定工作15年,电能计量装置生产管理工作10年,是会产生误差的,但是作为车间内部考 ...

谢谢!我是工厂的,花老板的钱,单独加一套互感器,不搭嘎的。