电动机电流奇怪故障

[复制链接]
发表于 2014-9-25 15:55:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,今天遇到电动机电流奇怪故障,请师傅帮忙分析下,今有一台22kw电动机,三角接法,降压启动后正常,测空开下三相电流相差不大30a到34a,可分测到接触器到电动机那6根线,有一绕组只有7a左右,其它两相有一组17a,正常。有一组20多安偏高,电压正常,,这是怎么会事
发表于 2014-9-26 10:13:35 | 显示全部楼层
星-三角启动吧   接触器问题吧【三角】
 楼主| 发表于 2014-9-26 10:27:54 来自手机 | 显示全部楼层
是星,三角启动,可我测接触器电压都正常,电动机正常用,就是定子绕组有一组电流小
发表于 2014-9-26 13:16:26 来自手机 | 显示全部楼层
可能是接触器虚接。仔细检查一下。
发表于 2014-9-26 20:42:21 | 显示全部楼层
测量的地点有问题,星角启动的6棵线你把线的相序测反了,单独测量一棵线,不要钳两棵或者三棵测量,要不就测量主线的电流,根据你说的电机应该没事
发表于 2014-9-27 12:52:48 | 显示全部楼层
路过,学习了。
发表于 2015-1-13 20:59:23 | 显示全部楼层
用钳表测的吧?给你用钳表的位置很有关系,比如你测量一根线中电流的时候,其他别的线要远离测量钳头这样才能测的比较准,要是你接近其他有电流的电线会影响钳住的电流测量。或者你用钳表不卡电线靠近电磁场就会有读数显示,比如接近通电的接触器线圈就会干扰准确度。要测量准一根线中的电流可以用长线接出来,或者用个直读式的交流电流表。