[电子电路] 为什么火线和零线调换一下,电器外壳就不带电了

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-9-23 20:54:40 | 显示全部楼层
xsp69883 发表于 2014-9-23 20:49
应该插座(应该是3孔的)里面的接地端和另一个接线端短路了(按照电器规范应该是接地和左边的接线短路)。必 ...

你说的是保护接零,没有短路
发表于 2014-9-23 21:00:17 | 显示全部楼层
楼上说的对极了,换插座就好了,【插座内部的地线和火线短路了】
发表于 2014-9-23 21:01:46 | 显示全部楼层
零线漏电和火线漏电漏电电压不一样.
发表于 2014-9-24 19:05:47 | 显示全部楼层
拔下电器,单独测量接地插孔,如有电,应该是火线与接地孔间有通路。
 楼主| 发表于 2014-9-25 09:57:56 | 显示全部楼层
十八里铺 发表于 2014-9-24 19:05
拔下电器,单独测量接地插孔,如有电,应该是火线与接地孔间有通路。

接地插孔没有电,,,,,,
发表于 2014-9-25 21:01:32 | 显示全部楼层
墙内有一根线绝缘值不够了。
发表于 2014-10-1 09:49:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 俊记维修 于 2014-10-1 09:50 编辑

插座问题,前段时间有一台洗衣机插上就跳闸,插别的插座就不会,果断叫客户换插座,收钱走人。到现在都没收到返修,99%搞定