电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3928|回复: 7

螺杆冷水机组低压保护

[复制链接]
发表于 2014-8-11 11:47:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台螺杆冷水机组,压缩机50%负荷量运行能正常,当达到75%的时候  报低压保护,停机一会后   又能正常。会不会制冷剂有点少。  
发表于 2014-8-11 11:53:49 来自手机 | 显示全部楼层
什么叫又能正常,是故障以后重启能加载到百分之百,而且不报故障了吗。如果是的话可能是你刚起机的时候冷却水温低的原因吧
发表于 2014-8-11 13:37:36 | 显示全部楼层
应该有种种参数如高低压压力等,电流等
发表于 2014-8-11 20:28:51 | 显示全部楼层
缺  肯定缺!检查漏点
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:00:54 | 显示全部楼层
修冷库 发表于 2014-8-11 11:53
什么叫又能正常,是故障以后重启能加载到百分之百,而且不报故障了吗。如果是的话可能是你刚起机的时候冷却 ...

加载到50% 能正常,到75%的时候就报低压保护了。
发表于 2014-8-12 10:22:44 | 显示全部楼层
注意观察压力表 应该缺氟的可能性大
 楼主| 发表于 2014-8-12 10:25:50 | 显示全部楼层
非不能而不为 发表于 2014-8-11 20:28
缺  肯定缺!检查漏点

冷水机组  能不能认为的控制压缩机的负荷量?  大体讲解一下能或者不能的原因?谢谢
发表于 2014-8-12 12:37:53 来自手机 | 显示全部楼层
是缺了,查漏吧,人为控制加载负荷也不行,用不了几天你控制在百分之五十也会低压保护
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-9-22 01:47 , Processed in 0.057227 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表