            前一阵子 ,有一天为公司消防系统加压顶水,打到手动,就去别的地方溜达了。过了好一阵子想起来了,赶紧跑去关掉。平时定的上限压力是5个压,由于是手动所以他不停,直到极限压力才会泄压。现在还没到设定的极限溢流8个压。可现在是七个压呀,怕哪个消防栓跑水压,心想打开溢流阀放点水 ,降低点压力吧,于是打开电控泄压阀,放水声音很恐怖。于是关掉溢流阀,可接下来更吓人了,所有的供水管道剧烈的摇晃起来声音很大,好像水管就要晃断了,好长时间在那,着急又没办法,消防泵房旁边的人都出来了,因为声音太大,不知道什么事害怕呀。最后我有把加压泵给上 ,继续加压到快七个,这才安静下来,请问这是为什么呀,管道里有气吗!!
发表于 2014-8-7 22:20:30 | 显示全部楼层
没遇到过这种事,下次要注意不要加到这么大的压力了。有可能是在高压力下水流出现了湍流而造成了水管的共振,根据柏努利原理水出现湍流的破坏力是很大的,在共振条件下真的能造成不可预知的后果。
发表于 2014-8-8 10:16:00 | 显示全部楼层
加压的时候不排气吗?正常该加水就要排气啊。管道里有气系统声音就不好听。而且气体是可以压缩的,它的怕坏力是巨大的啊,
发表于 2014-8-10 08:54:50 | 显示全部楼层
这是管道里面的空气没排空
发表于 2014-8-10 08:55:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 jzhxp 于 2014-8-10 08:56 编辑

这是管道里面的空气没排空
再就是看泵的扬程是多大,扬程决定压力
发表于 2014-8-19 21:38:55 | 显示全部楼层
我们这里手动也可以自己停,到压就打不上了。
发表于 2014-8-21 16:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
试压要排气,就连搞家装的通水时都要打开最后的阀门泻气!这可是常识啊!
发表于 2015-4-14 19:12:26 | 显示全部楼层
有一个名字叫水锤,,,,,