海奇218L双温冰柜,低压漏盘管,冷冻室103L,用12.5米的蛇形管,冷藏室盘2圈,开始用2.1米毛细管,整个盘管只结水不结霜,一直到压缩机回气管;后来改用2.5米毛细管,只有前面3-4米的地方有微微的薄霜;不是制冷剂加少的原因。以前,我盘管一般都用2.3米左右的毛细管,效果都不错,第一次碰上这个问题,请教大家,这是什么原因?
发表于 2014-8-6 22:16:42 | 显示全部楼层
你好,我也是新手多多交流
发表于 2014-8-6 22:18:32 | 显示全部楼层
压缩机排气效率如何,更换过滤器没?过滤器发凉不?
发表于 2014-8-6 22:29:50 | 显示全部楼层
压缩机正常的话就是毛细管用的不对
发表于 2014-8-7 06:58:36 | 显示全部楼层
测试毛细管压力吧。
发表于 2014-8-7 10:49:00 | 显示全部楼层
毛细管不堵的话肯定压缩机挂了,测压机试试看
发表于 2014-8-7 11:03:43 | 显示全部楼层
管路不赌就是压机问题
 楼主| 发表于 2014-8-7 11:04:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位师傅的热心回复,确定压缩机问题,测排气只有0.7,再一次谢谢楼上各位师傅!
发表于 2015-5-9 10:16:02 | 显示全部楼层
压缩机,的压力是多少。
发表于 2015-5-9 11:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
我一般双压力表监测