格力柜机闪红灯故障

[复制链接]
发表于 2014-8-6 09:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一格力7P柜机开机闪红灯.更换蒸发器感温包还是一样.拔掉主板上的供电重查就正常能用一天.第二天又是如此....大家给我分析下是什么原因谢谢了...不然他们每次开空调都要我去拔下重插吧...
发表于 2014-8-6 09:52:48 | 显示全部楼层
看看3秒钟闪几次
 楼主| 发表于 2014-8-6 09:55:08 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-8-6 09:52
看看3秒钟闪几次

一直都在快速的闪啊....你有这个故障代码么?
发表于 2014-8-6 09:59:53 | 显示全部楼层
6        E6        通讯故障                灭3S闪烁6次
7        E7        模式冲突                灭3S闪烁7次
8        E8        防高温保护                灭3S闪烁8次
9        E9        防冷风保护                灭3S闪烁9次
10        E0        整机交流电压下降降频                灭3S闪烁10次
11        H6        无室内电机反馈                灭3S闪烁11次
12        C1        故障电弧保护                灭3S闪烁12次
13        C2        漏电保护                灭3S闪烁13次
14        C3        接错线保护                灭3S闪烁14次
15        C6        无地线                灭3S闪烁16次
16        C5        跳帽故障保护                灭3S闪烁15次
 楼主| 发表于 2014-8-6 10:04:07 | 显示全部楼层
魔將軍 发表于 2014-8-6 09:59
6        E6        通讯故障                灭3S闪烁6次
7        E7        模式冲突                灭3S闪烁7次
8        E8        防高温保护                灭3S闪烁8次

谢谢不过他只是闪红灯不报代码.内机能工作
发表于 2017-9-12 00:41:09 | 显示全部楼层
换个蒸发器盘管温度传感器试试
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 20:49 , Processed in 0.051972 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表