电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3630|回复: 9

零线电流大的太多,是故障吗?

[复制链接]
发表于 2014-7-23 09:43:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一LED显示屏,功率大约在十千瓦左右(220伏),分三相供电,A相电流8安左右,B相9安多,C相10安左右。零线电流却20安多。三相四线制,零线电流怎么会大于相线电流呢?望各位老师详细赐教!查资料说什么三次谐波叠加
发表于 2014-7-23 10:03:42 | 显示全部楼层
三项电流不平衡。
发表于 2014-7-23 10:07:29 | 显示全部楼层
从三相负载的电流上看,基本上是平衡的,零线电流应当很小的,现在测量却比较大,如果测量没有问题则可能是三相负载性质不一致造成的,比如一相是电感性的,一相是电阻性的,一相是电容性的造成三相相位的超前或滞后叠加,整体上功率因数很低,比如只有0.3-0.5的话零线电流就会很大。
发表于 2014-7-23 10:13:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 ww5063128 于 2014-7-23 10:51 编辑

从你测得的电流8、9、10来看,总功率大约10.2千伏安,与你说的十千瓦左右差不多,其功率因数应当是比较 高的。
发表于 2014-9-3 21:37:22 | 显示全部楼层
赞同楼上二位的说法。
发表于 2014-9-5 13:09:54 | 显示全部楼层
建意在零线上做重复接地线处理
 楼主| 发表于 2014-9-6 19:50:57 来自手机 | 显示全部楼层
老兄,不是IT-C系统
发表于 2014-9-7 00:04:38 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2014-9-7 19:31:59 来自手机 | 显示全部楼层
路过………………
发表于 2015-4-14 18:27:22 | 显示全部楼层
假如C项负载分到A项上一部分,使A,B,C三项电流都是9A.零线上会有多少电流
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 16:31 , Processed in 0.060357 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表