电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5740|回复: 4

[空调] 典型地区冷量配置(BOM)

[复制链接]
发表于 2005-3-30 00:22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
                                       [color=#113DEE]   [B] 典型地区冷量配置(BOM)

1. 1.       室内设计参数:

夏季:26摄氏度
冬季:18摄氏度
如果用户要求降低温度(夏季)或提高温度(冬季),可向用户说明:
室内外的温差高于8摄氏度时,会造成人体不适,影响身体健康,同时由于室内外温差过大,造成冷量或热量散失的速度加快,造成能源浪费。

2. 2.       冷量配置计算办法:
可按照市场部刻录的空调负荷计算软件计算各个空调区域的冷量配置,对软件中没有的地区,可将最近城市为原型,在新建项目时,修改城市气候参数,使新建项目的气象参数与当地气候相同。
在设计前,要分析核查找出冷热源及其散热(冷)量,结合围护结构特点,利用负荷计算软件进行计算
通过计算软件计算出的复合即为设计方案配置负荷,不能随意降低,以免影响效果。
区域 办公室 宾馆、住宅 医院 商场、饭店
夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季 夏季 冬季
北京 136 215 171 197 151 214 258 253
成都 129 123 153 112 134 127 263 160
大连 122 224 169 205 149 222 236 266
济南  152 204 180 188 162 204 296 241
青岛 138 191 168 176 149 193 264 229
上海 147 160 165 151 147 167 297 198
沈阳 124 277 164 255 144 247 231 325
武汉 152 158 183 145 164 161 307 195
重庆 147 112 160 102 141 117 277 144
说明:上表中的数据为负荷计算软件数据,最低可以下调5%,不能大幅度降低。
发表于 2015-4-11 06:19:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-22 08:24:51 | 显示全部楼层
回帖围观你。。
发表于 2015-4-26 02:27:18 | 显示全部楼层
前排围观。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 06:59 , Processed in 0.049940 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表