水泵装电缆问题

[复制链接]
发表于 2014-7-11 16:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
想问下一台3kw潜水泵一般装多大的电缆、一般是怎样计算的??原来用的是1.2平方电缆的、可以用吗?
发表于 2014-7-11 16:19:18 | 显示全部楼层
足够了,,,
发表于 2014-7-11 17:47:12 | 显示全部楼层
单相9个电流 三相6个电流,至于电缆如果出线的话1.2-1.5 可以,供电的话要考虑线路压降
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:43:39 | 显示全部楼层
天涯倦客 发表于 2014-7-11 17:47
单相9个电流 三相6个电流,至于电缆如果出线的话1.2-1.5 可以,供电的话要考虑线路压降

恩恩、谢了
 楼主| 发表于 2014-7-11 20:43:53 | 显示全部楼层

好的、、、、
发表于 2014-7-12 16:01:01 | 显示全部楼层
电缆的粗细要看供电电压是否偏低,或供电长度,如果拉很长距离的电线,就要考虑电压降损耗。
发表于 2014-7-13 20:52:18 来自手机 | 显示全部楼层
如果是引出线用1.5就行、如果是电源线就要用2.5
发表于 2014-7-13 21:01:33 | 显示全部楼层
3W电机额定电路是约6A;使用电缆载流量大于6A就OK了.
发表于 2014-7-14 09:58:27 | 显示全部楼层
3kw的潜水泵,电机功率是多少?