昨天从新把过滤器、毛细管、单向阀都仔细的检查并更换了过滤器和单向阀,还是不行故障依旧。检查时发现,原机的单向阀是从冷凝器经主毛细管到单向阀,在从单向阀的粗管口进两通。现有疑问;制冷是单向阀的粗口应该是冷媒的高压入口经细口接主毛细管节流降压后在经过两通阀接内机,可是此级的冷媒走向正好相反,请问是什么原理?谢谢!!!
发表于 2014-7-1 13:39:34 来自手机 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2014-7-1 10:14
昨天从新把过滤器、毛细管、单向阀都仔细的检查并更换了过滤器和单向阀,还是不行故障依旧。检查时发现,原 ...

背你绕糊涂了,简单点,单冷机,冷凝器底部接单向阀过滤器毛细管至细管阀,冷暖机,单向阀并联一副毛细管。氟的走向,制冷时,氟经压机到冷凝器到单向阀,毛细管至细管阀。
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:17:22 | 显示全部楼层
ch45a62 发表于 2014-7-1 13:39
背你绕糊涂了,简单点,单冷机,冷凝器底部接单向阀过滤器毛细管至细管阀,冷暖机,单向阀并联一副毛细管 ...

原机正相反,冷凝器接毛细管,毛细管后面接的单向阀直接进细管阀,单向阀上有副毛细管。冷媒制冷时的走向是;压缩机-四通阀-冷凝器-主毛细管-副毛细管(因为单向阀是关闭的)-细管阀。
  不明白的是,是不是原机就是这样设计的?为什么要这样设计?可以改吗?谢谢
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:14:56 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2014-7-1 16:17
原机正相反,冷凝器接毛细管,毛细管后面接的单向阀直接进细管阀,单向阀上有副毛细管。冷媒制冷时的走向 ...

有知道的吗?
发表于 2017-6-14 00:15:15 来自手机 | 显示全部楼层
毛细管过滤器堵,堵在高压阀前!
发表于 2017-6-14 00:23:49 来自手机 | 显示全部楼层
老好人OK 发表于 2014-7-1 16:17
原机正相反,冷凝器接毛细管,毛细管后面接的单向阀直接进细管阀,单向阀上有副毛细管。冷媒制冷时的走向 ...

制热试没试,单向阀可能装错方向,或者焊化堵死!
发表于 2017-6-14 01:57:11 | 显示全部楼层
我只知道冷暖型制冷的时候冷凝器-过滤器-毛细管-单向阀-二通阀;制热的时候单向阀关闭,走加长毛细管然后-毛细管-过滤器-三通阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-26 13:32 , Processed in 0.048307 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表