松下2P风冷分体机主机压缩机发烫跳机

[复制链接]
发表于 2014-6-23 20:30:34 | 显示全部楼层
加雪种后烫的时候测电流多大?可以在管路上焊上工艺口,分段测压力辅助判断。
发表于 2014-6-23 20:35:35 | 显示全部楼层
等待答案!!!!!
 楼主| 发表于 2014-6-23 20:42:01 | 显示全部楼层
fredme 发表于 2014-6-23 20:30
加雪种后烫的时候测电流多大?可以在管路上焊上工艺口,分段测压力辅助判断。

电流4.8A-5.0A
 楼主| 发表于 2014-6-23 20:47:09 | 显示全部楼层
fredme 发表于 2014-6-23 20:30
加雪种后烫的时候测电流多大?可以在管路上焊上工艺口,分段测压力辅助判断。

管道暗藏,分段不合适,高压没有检修口,有什么简单的方法确定高压压力?
发表于 2014-6-23 21:06:17 | 显示全部楼层
正常冷凝器上三分之一(进气口)最热,中间三分之一次热,下三分之一(出气口)温乎或接近常温,如果下三分之一凉可能氟加多了。冷凝面积小,过载保护。
 楼主| 发表于 2014-6-23 21:08:41 | 显示全部楼层
fredme 发表于 2014-6-23 21:06
正常冷凝器上三分之一(进气口)最热,中间三分之一次热,下三分之一(出气口)温乎或接近常温,如果下三分 ...

明天去感受一下
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:29:13 | 显示全部楼层
缺雪种,松下机雪种压力要达到6.5公斤,压缩机电流才会正常
发表于 2014-6-24 20:19:22 | 显示全部楼层
路过学习中!!!!!!