空调热交换器滴水
原因:空调久用未洗,热交换器沾满灰尘引起热交换的温度不均,在空调整体运行时就会产生水滴。
解决方法:热交换器过于污浊产生滴水,可以用羊毛刷蘸上清洗冲剂,轻刷热交换器上的灰尘;也可以用大功率电吹风机开冷风吹去灰尘。当然,如果发现空调制冷不佳时,也可能是制冷剂不足造成的热交换器温度不均匀,通过压力表就可以测得,这个时候可以联系售后服务添加制冷剂并且检修冷凝管的密闭性能。
排水管被堵或管道老化
原因:引入室外的排水管,一、人为堵塞或被空调运行时产生的污染物堵住;二、由于排水管老化松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅也容易引起空调滴水、漏水现象。
解决方法:用户应了解自家的建筑构造,需重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。若采用直滴法安装排水管,灰尘造成排水管堵塞的可能性较大,可以使用高压水枪或者专业工具冲洗排水管,达到疏通的目的。对于老化严重的管道建议进行更换,一般由维保工人进行维修更换。
室内机发生偏移
原因:室内机长时间工作后发生移位,导致排水管一侧位置偏高,造成排水困难。
解决方法:移动空调室内机,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,使其达到平衡或者尽量放低空调器冷凝水管排出口一端。
室内机出风口结露
原因:绝大多数用户的空调出风口使用材质为铝合金,铝合金表面光滑易结露。
解决办法:可考虑使用定制的ABS或实木风口,减少风口结露,且可根据用户的家装定制颜色。