求解:除湿机内置保护

[复制链接]
发表于 2014-6-13 12:51:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本厂有一台风量一万8千水冷除湿机,开机加载都很正常,加载100%时低压3.2,高压13,运行几个小时后,发现低压慢慢降下来,当降到2时,报内置保护,同时发现压缩机机头有点热(低压侧),是否无氟现象,求大师帮助
发表于 2014-6-13 13:00:31 | 显示全部楼层
系统堵,缺制冷剂都会这样, 你先查看堵不堵,不堵 就加制冷剂
发表于 2014-6-13 13:31:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-13 13:49:59 | 显示全部楼层
如果系统不赌多是缺氟,我修其它除湿机低压在0.5MP,气温28度。
发表于 2014-6-13 14:02:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-6-13 15:24:10 | 显示全部楼层
查热气旁通阀,顺时针调紧一点。
发表于 2016-4-15 13:42:28 | 显示全部楼层