电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖

缺相

[复制链接]
发表于 2014-6-19 22:03:56 | 显示全部楼层
RENZHIJIE 发表于 2014-6-10 16:05
当三相电缺一相时,只有一个电热管是正常的380V,另两个电热管变为串联后接入380V,这样整个供电功率减小。 ...

绝对正解。成简单的串联电路了。
发表于 2014-6-20 13:59:11 | 显示全部楼层
应该是升高了一点点,9KW应该是三组加热棒,每组电压是380V,不缺相时测的电流应该是相电流的根号3倍,现在缺相了,有一相没电流,其他两相的电流为相电流的1.5倍,所以缺相后其他两相的电流就会比原来高一个0。32倍的相电流
发表于 2014-6-20 14:02:44 | 显示全部楼层
不对0.32错了,应该是1.732-1.5=0.232倍
发表于 2014-7-3 01:34:03 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2014-6-9 18:50
敢问这位老师 电流是增大了?还是不变呢?

应该是增大了吧!不然干嘛缺相之后会发烫严重呢?
发表于 2014-7-3 09:49:49 | 显示全部楼层
我以为九楼说的对  原来每相14安   现在是有一相电流为零  其余两项为21安
发表于 2014-7-4 10:18:44 | 显示全部楼层
电流会减小,工功率也会减小。
发表于 2015-5-25 19:23:38 | 显示全部楼层
赞成16楼的,
发表于 2015-5-25 22:39:58 | 显示全部楼层
电流会变小,这时加在这两相负载的相电压是190V了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 03:35 , Processed in 0.027336 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表