电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 西乡卫星

请教:天然气管道出口安装了电磁阀,通电发热,怎么办?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-5-13 14:20:22 | 显示全部楼层
tanjindian 发表于 2014-5-13 14:00
麻烦点没关系,安全第一啊。那玩意装在上面能,你睡的着么????

安装上已经5天了,有天然气泄漏报警器,没有问题
发表于 2014-5-13 20:02:02 | 显示全部楼层
西乡卫星 发表于 2014-5-13 08:13
供电电压~220V,单圈线圈

那没问题的放心用吧
发表于 2014-5-13 20:09:27 | 显示全部楼层
应该用得电打开,失电关闭的。从安全上就要求这样,使用上也方便。
发表于 2014-5-13 20:42:41 来自手机 | 显示全部楼层
至于搞那么复杂吗?按一下和手动关,手动那么麻烦吗?
发表于 2014-5-13 20:46:34 来自手机 | 显示全部楼层
不要用电磁阀,可以用电动阀之类的,关到位就会切断电源,成本贵点,可以找这样的阀
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:39:10 | 显示全部楼层
我是求索 发表于 2014-5-13 20:09
应该用得电打开,失电关闭的。从安全上就要求这样,使用上也方便。

是这样的,电磁阀是常闭的,通电打开,断电关闭
 楼主| 发表于 2014-5-13 21:42:25 | 显示全部楼层
梅花17 发表于 2014-5-13 20:42
至于搞那么复杂吗?按一下和手动关,手动那么麻烦吗?

电磁阀在灶台下且在灶台的另一侧,不方便不说而且容易忘记关闭手动阀门,自己做的控制阀的有两个开关,一个开,一个关,延时也自己关,怎么不方便
发表于 2014-5-13 23:04:14 | 显示全部楼层
电压~220V,天然气管道,还是,安全第一。
 楼主| 发表于 2014-5-14 00:00:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 西乡卫星 于 2014-5-14 00:01 编辑
lzzqh8 发表于 2014-5-13 23:04
电压~220V,天然气管道,还是,安全第一。


谢谢提醒,已拆除电磁阀,准备买个:家用煤气天然气电动开关阀门,低压控制,不动天然气管道,而且通电打开和关闭后自动断电。
78Z%U58RQ[XQIVJX$7B)[KJ.jpg
发表于 2014-5-25 09:39:21 | 显示全部楼层
电磁阀有110V有220V检查一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 19:04 , Processed in 0.059544 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表