美的MDV三代V型变频多联机开机从机2号主机上电无显示

[复制链接]
发表于 2014-5-11 23:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的MDV三代V型变频多联机开机从机2号主机上电无显示,1号主机和2号从机运作正常制冷,怀疑主机板问题,调到其他机上正常,380V猪电源及变压器均正常,还从其他机上调了75A功率模块都不行,3相整流桥有电压输出,我郁闷了,上电还是主板不工作,点检窗及指示灯没有显示,好像没有上电一样,求大神解救,有专做美的变频多联的请指点,谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-11 23:46:17 | 显示全部楼层
大神请过来,急
发表于 2014-5-12 06:23:35 | 显示全部楼层
重点检查外机电源电路有无DC5V电压,如有可能外机板坏了。
 楼主| 发表于 2014-5-12 17:32:39 | 显示全部楼层
曲明柱 发表于 2014-5-12 06:23
重点检查外机电源电路有无DC5V电压,如有可能外机板坏了。

哦。大哥请看
我把板放到其他机组上可以使用正常
发表于 2014-5-12 18:21:48 | 显示全部楼层
寒冰黑夜 发表于 2014-5-12 17:32
哦。大哥请看
我把板放到其他机组上可以使用正常

查下主板和变频板之间的连接线 换个变频板看下
发表于 2014-5-12 19:27:29 | 显示全部楼层
V3的看下电抗器的线。接头容易氧化断掉。数码管是从模块上来的电560V.15V.5V。这电压有的话肯定会显示的
 楼主| 发表于 2014-5-14 01:15:40 | 显示全部楼层
各位大师机器不通电的问题已经修复,查是无5V,5V为模块输出,查模块7805无电压输入,故前级有问题,大P.N接口有560v输入,但小PN接口无310V,查次供电为防雷击板输出,防雷击板无310V输出,更换雷击板机器显示正常,机组运行,但机组工作20分钟左右,P7故障出现,查为第1压缩机过流,但5P压缩机工作电流7.5-8.3A电流,处于正常标称值,求指点
发表于 2017-9-16 08:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
检查防雷击板
发表于 2017-9-16 08:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
如何修复求分享。我最近修一个更换雷击板后压机不工作,一小时显示H4
发表于 2017-9-16 23:13:55 | 显示全部楼层
雷诺制冷 发表于 2017-9-16 08:56
如何修复求分享。我最近修一个更换雷击板后压机不工作,一小时显示H4

交流接触器。 有无220V控制电源。变频功率模块  和压机。一般压机 坏的情况 很少,。  
请教, 雷击板是什么东西
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 20:34 , Processed in 0.059852 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表