电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 西乡卫星

怎么防止家庭220V电源因三相四线制的零线断路引起超压而损坏家用电器?

[复制链接]
发表于 2014-5-8 05:59:12 | 显示全部楼层
正确的方法应该是:压敏电阻应接在“漏保”出线
的零线与出线之间,也就是负荷侧,这样过压时压敏电阻能形成短路跳闸,切断电路
 楼主| 发表于 2014-5-8 08:21:09 | 显示全部楼层
zhuqinliang 发表于 2014-5-8 05:59
正确的方法应该是:压敏电阻应接在“漏保”出线
的零线与出线之间,也就是负荷侧,这样过压时压敏电阻能形 ...

我也这样想过,但总漏保40A,压敏电阻导通短路的电流不知有没有这么大,会不会让压敏电阻烧断了还没让漏保跳闸?
发表于 2014-5-9 11:31:38 来自手机 | 显示全部楼层
关建是300v时压敏电阻能导通吗。
发表于 2014-5-9 21:32:58 | 显示全部楼层
好题目,顶一个。
 楼主| 发表于 2014-5-9 23:50:08 | 显示全部楼层
857386385 发表于 2014-5-9 11:31
关建是300v时压敏电阻能导通吗。

经过测试380V才能导通,是不是我手中的471个性差异,决定换431的试试再说
发表于 2014-5-10 23:05:00 | 显示全部楼层
试测试完,给个图加接论
 楼主| 发表于 2014-5-10 23:06:22 | 显示全部楼层
只要你愿意 发表于 2014-5-10 23:05
试测试完,给个图加接论

好的,正在网购431
发表于 2014-6-26 00:12:39 | 显示全部楼层
在进楼做工作零线的重复接地,并旦楼内的负荷尽量平衡
发表于 2014-6-26 07:51:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 王传敏 于 2014-6-26 07:59 编辑

谈谈本人的观点
1.想做到三相负载平衡是不可能的事!
2.用压敏电阻作超压保护是可行的,压敏电阻要根据断路器的容量来选择,保护电压选择280V~为宜。接线要正确。
3.三相四线制供电电路中零线断路引起电压升高烧坏电器这是不可能的事情。零线断路了,没有回路,只有电位,没有电压,不管这个电位有多高,没有回路也就不能烧坏电器。楼主说的零线断路引起电压升高烧坏电器是另有原因。
4.在进户处做零线重复接地,有的三相四线制供电系统能用,有的不能用。
 楼主| 发表于 2014-6-26 08:30:18 | 显示全部楼层
王传敏 发表于 2014-6-26 07:51
谈谈本人的观点
1.想做到三相负载平衡是不可能的事!
2.用压敏电阻作超压保护是可行的,压敏电阻要根据断 ...

你没有碰到过,但并不表示不存在,咱们以两相电为例,正常用电应该是:L1-W1-N,L2-W2-N,各成回路,假如零线N断路,L1和L2回路都有电器在工作时电流:L1-W1-W2-L2形成回路,负载功率低的一方电压增高。 DGFN(AW$@@EDV1D28CBO89X.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-23 08:53 , Processed in 0.058502 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表