楼主: 初级电工007

谁会这个正反转电路?

[复制链接]
发表于 2014-5-17 06:25:25 来自手机 | 显示全部楼层
怎么不用1810?非要这么别扭有意义吗?
发表于 2014-5-17 06:28:19 来自手机 | 显示全部楼层
搅拌机用组合开关+时间继电器控制接触器的用1801就行!
发表于 2014-6-5 11:11:58 | 显示全部楼层
加两个辅助头
发表于 2014-6-14 22:30:04 | 显示全部楼层
利用主锄头做闭锁,辅助头互锁,停止接公共线。会吗
发表于 2014-6-14 22:36:14 | 显示全部楼层
主触头做闭锁,和点动找对同相,两辅助互锁。停止接公共。
发表于 2014-6-18 20:50:40 | 显示全部楼层
可以用接触器的主触点作自锁。常闭点作互锁点就可以了
发表于 2014-6-19 00:45:42 | 显示全部楼层
师傅是在考我们吗,一定要接是可以接好的,但,我们还是遵循正常接法,重新更换接触器辅助部分吧
发表于 2014-6-19 21:00:17 | 显示全部楼层
找专业师傅接吧。
发表于 2014-6-22 21:03:36 来自手机 | 显示全部楼层
这种接触器是可以加辅助触头的啊,加对触头不就得了。