电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: liarea

[电子电路] 求助!关于装修用线

[复制链接]
发表于 2014-4-21 18:15:23 来自手机 | 显示全部楼层
看你家电器而定,有大洋的话,用6平方铜线作主线足够了,厨房,有空调的,有大功率电器的用4平方,照明用2.5平方
发表于 2014-4-21 19:11:01 | 显示全部楼层
4平方没问题,粗点更好但花银子多。
发表于 2014-4-21 21:07:16 | 显示全部楼层
用6平方的 以后添加负荷也不怕
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:50:28 来自手机 | 显示全部楼层
Xibing_Li 发表于 2014-4-21 11:41
不知道你家电都有些什么家用电器?

有一个三千瓦的烤箱,一个电磁炉,一个一千瓦烧水壶,其他的就浴霸两千瓦,其他的都是小功率的
 楼主| 发表于 2014-4-21 21:53:19 来自手机 | 显示全部楼层
张照明 发表于 2014-4-21 21:07
用6平方的 以后添加负荷也不怕

谢谢指点,我也觉得大点了好,
发表于 2014-4-22 00:47:32 来自手机 | 显示全部楼层
用6可除后患
发表于 2014-4-22 07:47:20 来自手机 | 显示全部楼层
赞同4楼的观点
发表于 2014-5-27 16:06:42 | 显示全部楼层
4*4\2.5*2.5\ok
发表于 2015-3-27 14:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
进线6-10平方,空调、厨房4-6平方,普通插座2.5,照明1.5
发表于 2015-4-24 15:12:45 | 显示全部楼层
建议采用独立供电线路,空调用φ6m㎡单芯铜线;厨房和其它房间的插座用φ4m㎡单芯铜线;插座和照明也采用分开供电;照明线路用φ1.5m㎡双芯铜线。每一路安装独立开关控制,这样的好处在于插座和照明线路独立供电已但那一路电器出现故障不会影响彼此的供电便于维修,试想晚上某个电器故障总开关跳闸黑呼呼的怎么修啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 17:21 , Processed in 0.053222 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表