电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖

230升香雪海冰柜盘管问题求指教

[复制链接]
发表于 2014-4-22 09:55:03 | 显示全部楼层
105*1.05/1.15*0.86=0.1*8*5*M,M=20.6米(6MM盘管),你盘管总长度=10米(冷冻)+2米(冷藏)=12米,盘管长度也不足。
发表于 2014-4-22 10:01:51 | 显示全部楼层
假设冷凝器一档45CM,21档,所以总长度=0.45*21=9.45米,105*1.05/1.15*(1+1/1.5)*0.86=21A+?,所以A<6.45米,假设取6米,所以冷凝器太大了。
发表于 2014-4-22 10:02:39 | 显示全部楼层
楼主你真是五不全啊,没有一项对的。
发表于 2014-4-22 10:15:12 | 显示全部楼层
还是蒸发器盘管的事
发表于 2014-4-24 16:13:13 | 显示全部楼层
初学者  路过    学习   谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-12 00:22:51 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2014-4-22 10:02
楼主你真是五不全啊,没有一项对的。

啊?怎么说呢,希望老师多多指点下,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 20:21 , Processed in 0.046363 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表