维修人员注意了:空调冲氟之前一定要多观察不要盲目就加氟

    [复制链接]
发表于 2019-7-26 22:29:13 | 显示全部楼层
有经验师傅一般都是做几次加,加点观察后又加,没经验的就是你这样
发表于 2019-7-26 22:49:12 | 显示全部楼层
维修空调时判断加制冷的多少,要把加制冷剂时的环境温度考虑进去,环境温度低,本身空调的工作低压就低,环境温度高时压力会变高一点。
发表于 2019-7-27 05:37:33 | 显示全部楼层
建议挂上电流表
发表于 2019-7-27 09:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,给传播正能量的老师点赞。
发表于 2019-7-27 10:41:11 来自手机 | 显示全部楼层
空调蒸发器上边凉下边和后面一点都不凉是堵了还是缺氟
发表于 2020-9-17 07:58:43 来自手机 | 显示全部楼层
开机十分钟才看压力才稳定