楼主: wwch639

比泽尔半封闭压缩机串气怎么查

[复制链接]
发表于 2014-4-16 22:14:53 | 显示全部楼层
今天就遇到楼主说的情况了,高压1.5  低压0.35  温度才15度  是海尔陈列柜 ,就是低压压力高 了。是不 是压缩机的缘故?
 楼主| 发表于 2014-6-3 23:30:01 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,后来问厂家了,是机子自身设计的保护,当高压超过一定压力的时候有个保护开关会打开,串到低压去,把开关复位就好了。谢谢大家的帮助。
发表于 2014-6-5 09:28:08 | 显示全部楼层
wwch639 发表于 2014-6-3 23:30
谢谢各位师傅,后来问厂家了,是机子自身设计的保护,当高压超过一定压力的时候有个保护开关会打开,串到低 ...

能详细的描述一下怎么复位的吗,还有复位的东西在什么位置吗
 楼主| 发表于 2015-10-31 10:14:06 | 显示全部楼层
复位的地方在压缩机高压那一面有红圈的位置 比泽尔.jpg
把椭圆形的盖子打开里面有个白色的突起,按进去就好了。
发表于 2015-11-2 21:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
我一直以为那是高压的侧出口
发表于 2015-11-3 05:24:51 来自手机 | 显示全部楼层
接触那么多机子,真没注意这个,学习了,不过出现这种情况,还得注意热负荷过大,回气过热度增加,致机器发热