多谢各位大师指教,刚换膨胀阀低压0.2高压1.2调了之后低压0.1了所以不敢乱调,我是一菜鸟,今天又去看库温-8高压1.0低压0.05请指教制冷剂F22
发表于 2014-4-6 21:41:34 | 显示全部楼层
ZHAOPENJUN 发表于 2014-4-6 21:24
多谢各位大师指教,刚换膨胀阀低压0.2高压1.2调了之后低压0.1了所以不敢乱调,我是一菜鸟,今天又去看库温- ...

膨胀阀可能被你调小了,顺时针旋小了,所以开始低压有0.2MPa,调了反而成了0.1MPa了。
库温-8度,高压1.0MPa,低压只有0.05MPa了。就压力变化关系,这就完全证明:低压负荷降低了,高压压力也随之降低,这是逻辑规律!根本不是“高压压力一定要在多少多少压力才是正常”的说法!
发表于 2014-4-6 22:45:56 | 显示全部楼层
请问谷轮的ZB  ZF系列的压缩机?制冷剂是R22还是R404A,3#阀芯说的是丹佛斯品牌吗?库温设计是多少度?
先提供这些东西来
 楼主| 发表于 2014-4-6 23:48:28 | 显示全部楼层
感谢,感谢
发表于 2014-4-6 23:53:45 | 显示全部楼层

感谢什么?问题解决了?
发表于 2014-4-7 00:26:54 | 显示全部楼层
那此压缩机就是ZF 15K4  制冷剂R22  库温能到-8摄氏度,也就只有ZF系列了!ZB系列除了用R404A制冷剂能做到-25度的蒸发温度,R22能做到-12度的蒸发温度,所以判定为ZF 15K4压缩机
因为不知道你设计的温度是多少度,暂且以-18摄氏度库温来为例子!蒸发温度-25C/45C  Q约为4700W
如果用的是丹佛斯膨胀阀3号 TGEX3就大了  3#阀芯偏小了点  其它品牌不议
高压1.2MPa  低压0.2(环境温度8度有偏差或是冷凝器过脏),此时分析阀前制冷剂状态,如lkk所说,满液考虑堵的存在,不满液,就应该由荣老的分析,缺少制冷剂!
你试图以关小膨胀阀来做低蒸发温度,达到预期的要求肯定是错误的方式,随着开机时间的延长膨胀阀结霜至压缩机!如果你不调节膨胀阀,适当补加少量制冷剂,应该不至于出现这样的状况!
(与冷凝风机高速旋转,散热量过大,补氟过多),简直就是 南辕北辙!

评分

参与人数 1威望 +5 评优 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 5 + 1 热心助人!

查看全部评分

发表于 2014-4-7 07:21:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 23:15 , Processed in 0.051843 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表