15kw电动机启动时,漏保就跳闸

[复制链接]
发表于 2014-4-1 21:56:18 | 显示全部楼层
过流保护了
发表于 2014-4-1 21:59:39 | 显示全部楼层
漏保最小也用个100的。
发表于 2014-4-1 22:36:18 | 显示全部楼层
漏保小了。
发表于 2014-4-1 23:44:32 | 显示全部楼层
9楼正确!不过100A的空开我认为大了点,63A应该可以了。
 楼主| 发表于 2014-4-4 19:23:24 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅,问题已解决。是漏保小了,换个63A的。不能换太大的,否则不 起作用
发表于 2014-4-5 15:01:54 | 显示全部楼层
启动电流大。开关选小了
发表于 2014-4-7 18:46:38 | 显示全部楼层
15kw的电机正常电流是30a.启动电流是正常的5-7 倍。你说你的漏保是不是小了
发表于 2014-4-7 21:31:32 | 显示全部楼层
15KW电机 为了使用长久  建议配套使用星三角 启动运行  安全点 直接供电启动电流大 容易烧啊  ,,个人意见