电压不正常和缺相可以轻而易举地毁掉任何电机。电源电压变化范围不能超过额定电压的±10%。三相间的电压不平衡不能超过5%。大功率电机必须独立供电,以防同线其他大功率设备启动和运转时造成低电压。电机电源线必须能够承载电机的额定电流。
如果发生缺相时压缩机正在运转,它将继续运行但会有大的负载电流。电机绕组会很快过热,正常情况下压缩机会被热保护。当电机绕组冷却至设定温度,接触器会闭合,但压缩机启动不起来,出现堵转,并进入“堵转-热保护-堵转”死循环。
现代电机绕组的差别非常小,电源三相平衡时相电流的差别可以忽略。理想状态下,相电压始终相等,只要在任一相上接一个保护器就可以防止过电流造成的损坏。实际上很难保证相电压的平衡。
电压不平衡百分数计算方法为,相电压与三相电压平均值的最大偏差值与三相电压平均值比值. 例如,标称380V三相电源,在压缩机接线端测量的电压分别为380V,366V,400V. 可以计算出三相电压平均值382V, 最大偏差为20V,所以电压不平衡百分数为5.2%。
作为电压不平衡的结果,在正常运行使负载电流的不平衡是电压不平衡百分点数的4-10倍。前例中, 5.2%不平衡电压可能引起50%的电流不平衡。
美国国家电器制造商协会(NEMA)电动机和发电机标准出版物指出,由不平衡电压造成的相绕组温升百分比大约是电压不平衡百分点数平方的两倍。前例中电压不平衡点数为5.2,绕组温度增加的百分数为54%. 结果是一相绕组过热而其他两个绕组温度正常。
一份由U.L.(保险商实验室,美国)完成的调查显示,43%的电力公司允许3%的电压不平衡,另有30%的电力公司允许5%的电压不平衡。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
hjc_abc + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-3-24 08:08:33 | 显示全部楼层
220伏,380伏交流电,是标准的额定电压,但是在实际应用中,如果线路较近,在电力变压器上,可是实现这样的调节,可是,很多线路并非如此,如,一台变压器,可以供给很大面积用户供电,范围、距离较远,那么很长的线路上将会出现一定的压降和线损,毕竟我们常用的电源线不是超导体,所以为了能给最末端的电器提供合适的电压,因而变压器的输出电压,将会有人为的适当提高,例如,动力线的电压可以提高到400--415伏,照明电压可以提高到230--240伏。如果还是按照按照标准电压供电,那么在最末端的用电电器,动力线将会出现甚至低于350伏,照明电压也会低于190伏,如果电器长时间工作在这样的电压下,电器做功达不到要求,也会浪费很多的电能。
发表于 2014-3-24 08:24:53 | 显示全部楼层
多谢分享。。。
发表于 2014-3-24 08:46:10 | 显示全部楼层
在电力智能调节还没有普及到户的时期,能源的浪费是相当的惊人!
发表于 2015-4-15 23:22:48 | 显示全部楼层
你这是那里的供电局,电压质量这么差
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 17:46 , Processed in 0.054185 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表